冷卻塔知識你知道多少
作者:泵 來源:冷卻水泵 發布時間:2021-07-22
一、冷卻塔原理和分類
冷卻塔形式
冷卻塔有開式冷卻塔、閉式冷卻塔
閉式冷卻塔與開式冷卻塔的區別
1)開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。
2)閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。
①內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組。
②外循環:在冷卻塔中,為冷卻塔本身進行降溫。不與內循環水相接觸,只是通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。在此種冷卻方式下,通過自動控制,根據水溫設置電機的運行。
兩個循環,在春夏兩季環境溫度高的情況下,需要兩個循環同時運行。秋冬兩季環境溫度不高,大部分情況下只需一個內循環。
冷卻塔形式:閉式冷卻塔
     閉式冷卻塔,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔。閉式冷卻塔源于蒸發冷卻器,而實際上乃是一種將水冷式冷卻器和常規冷卻塔的性能相結合的熱交換器,也是一種界于水冷器與空冷器之間的熱交換器,所以還有廠家稱之為“蒸發空冷器”。現在這類冷卻設備的形式較多,其共同的特征是在間壁式換熱器外噴淋水并且強制通風,熱從間壁式換熱器內的被冷卻流體中經壁面傳給壁面外的噴淋水,再通過噴淋水與空氣的強制對流傳給空氣,而噴淋水向空氣的傳熱,主要是由噴淋水蒸發的潛熱和噴淋水與空氣的顯熱交換組成的。由于被冷卻流體在間壁式換熱器內與外界工藝設備間閉式循環流動,為區別于被冷卻流體直接與空氣接觸的一般冷卻塔,故有“閉塔”之稱,而相對應地將一般冷卻塔稱為“開塔”。
二、冷卻塔選型
1)確定流體排熱總量Q,Kw/h;
2)確定冷卻塔希望達到的進出水溫度差Δt,即T1-T2。在空調工程中,吸收式冷機一般取Δt=8℃;壓縮式制冷劑一般取取Δt=5℃。
3)按下列公式計算冷卻水量:
名義水量=3.6×Q×K/(C×Δt)m3/h
注:K吸收式取3.0;
         壓縮式取1.56;
         C水的比熱4.19KJ/(㎏℃)。
4)根據當地的氣象條件,當濕球溫度小于27℃時,可不加設計富余量。
例:  
為一制冷量為1160KW/H的溴化鋰制冷機配冷卻塔,要求入制冷劑冷卻 水溫度不高于32℃,安裝現場大氣濕球溫度為28℃。  取K=3,C=4.19Kj/kg,Δt=8℃;那么名義水量=3.6×1160×3/(4.19×8)=373m3/h;冷卻塔的型號為375或者400m3/h,溫差為40-32=8℃;
三、冷卻塔安裝方法
冷卻塔本體安裝要求
(1)冷卻塔的安裝應根據設備的各種條件,考慮其安裝位置的地面及其荷載能力,同時也必須考慮所必備的外界條件。
(2)安裝時應注意冷卻塔的基礎按規定的尺寸預埋好水平鋼板,各基礎點的標高應在同一標高的水平面上。
(3)塔體應放置水平。水塔在施工安裝時,為防止壓壞底盤,施工人員應踏在底盤的加強筋上,在安裝塔外殼、底盤等纖維件時,為防止外殼底盤等變形可先穿螺釘,而后依次逐漸緊固,在確認底盤不變形,附近干凈、干燥的條件下,為避免使用時漏水可在接觸處鋪設纖維氈及涂樹脂。
冷卻塔不得安裝在通風不良和出現濕空氣回流的場合,必須安裝在通風良好的場所。否則將會降低冷卻塔的冷卻能力。冷卻塔一般安裝在冷凍站的屋頂上,以形成高壓頭,用以克服冷凝器的阻力損失。水泵將需要處理的冷卻水從水池抽出送至冷卻塔,經冷卻降溫后從塔底集水盤向下自流壓入冷凝器中,并繼而靠水頭壓差自流入水池,如此循環。
安裝時,應根據施工圖指明的坐標位置就位,并應找平找正,設備要穩定牢固,冷卻塔的出水管口及噴嘴方向、位置應正確。
四、選型與計算
冷卻塔選型須知:
1、請注明冷卻塔選用的具體型號,或每小時處理的流量。
2 、冷卻塔進塔溫度和出塔水溫。
3、請說明給什么設備降溫、現場是否有循環水池,現場安裝條件如何。
4、若需要備品備件及其他配件,有無其他要求等請注明。
5、非常條件使用請說明使用環境和具體情況,以便選擇適當的冷卻塔型號。
6、特殊情況、型號訂貨時請標明,以雙方合同、技術協議約定專門進行設計。
應測量的參數:空氣濕球溫度、空氣干球溫度、冷卻塔進水溫度、冷卻塔出水溫度、排氣溫度、泵和電機運行參數、水流速度、空氣流速
運行參數:冷卻水溫差、冷幅、效率、冷卻塔容量、補給水量、冷卻水流量、選型、冷卻塔選型設計問題。
1.冷卻水溫差
入口溫度—出口溫度
大溫差 = 高性能
2.冷幅:冷卻塔出水溫度與入口空氣濕球溫度的差值:小冷幅 = 高性能
3.效率
4. 冷卻塔容量
冷卻塔容量單位為“千卡每小時”或者“冷噸”。
冷卻塔容量=冷卻水質量流量×水的比熱容×溫差。
大容量=高性能
5.補給水量計算
蒸發損失水量(E)
E = Q/600 =(T1-T2)×L/600
E 代表蒸發水量 (kg/h) ;
Q代表熱負荷(Kcal/h);
600代表水的蒸發潛熱(Kcal/h);
T1代表入水溫度(℃);
T2代表出水溫度(℃);
L代表循環水量(kg/h)。
飛濺損失水量(C):冷卻塔之飛濺損失量依冷卻塔設計型式、風速等因素決定之。一般正常情況下,其值約等于循環水量的0.1~0.2%左右。
定期排放水量損失(D):定期排放水量損失須視水質或水中固體濃度等因素決定之。一般約為循環水量之0.3%左右。
M=E+C+D
蒸發損失水量(E),飛濺損失水量(C),定期排放水量損失(D)。
冷卻塔用于空調時,溫度差設計在5℃,此時冷卻塔所須之補給水量約為循環水量的2%左右。
6.冷卻水流量
K·Q=C·M·ΔT
K:估算系數
Q:機組大制冷量
C:水的比熱容
ΔT:供回水溫差
M:冷卻水質量流量
壓縮式制冷機組大制冷量的1.3倍;
吸收式制冷機組(溴化鋰)制冷量的2.5倍。

資訊新聞中心

安徽皖金泵閥制造有限公司

聯系電話:0563-5511202

網址:www.lamlumen.com

主站蜘蛛池模板: 99热精品在线观看 | 精品一区二区三区免费观看 | 在线观看 一区二区 麻豆 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 国产伦理一区二区三区 | 国产成版人视频网站免费下 | 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 国产精品98福利小视频 | 美女被a到爽视频在线观看 美女被cao的视频免费看 | 麻豆国产精品高中生视频 | 91精品国产视频 | 99久久精品国产高清一区二区 | 伊人久久综合影院 | 毛片在线播放a | 色香蕉网站 | 香蕉色香蕉在线视频 | 狠狠亚洲丁香综合久久 | 97se综合| 欧美123区| 2019亚洲日韩新视频 | ww欧美| 欧美日韩高清观看一区二区 | 国内视频在线 | 有码中文字幕在线观看 | 亚洲第一激情 | 国产精品自线在线播放 | 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 欧美一区二区手机在线观看视频 | 欧美乱妇高清视频免欢看关 | a毛片在线还看免费网站 | 在线观看国产情趣免费视频 | 五月婷婷综合色 | 四虎影视库 | 国产欧美日韩一区 | 国产精品一区伦免视频播放 | 四虎影院欧美 | 99国产情在线视频 | 亚洲精品一区二区三区婷婷月 | 久草在线中文 | 久久这里只有精品9 |